回复:通过问题表象看本质,编码器报警是因为液压阀给压不到位的故障分析。

已锁定

渔明锅红

  • 帖子

    2054
  • 精华

    83
  • 被关注

    471

论坛等级:至圣

注册时间:2009-04-02

白金 白金 如何晋级?

发布于 2021-06-28 07:54:32

10楼

展开查看
以下是引用Zane在2021-06-27 10:58:12的发言 >8楼

我认为,楼主应该把给压不到位的现象做成报警,用以明确指示设备的问题,而不是擅自修改工艺条件,事实上,压力为何不满足工艺条件的设定值210的原因还是没有找到,如果后续连195都不能满足了呢?是否会存在这样的可能性?这样的修改是否对产品质量及设备本身构成隐患?

压力达不到我已经通知液压工程师了,这里只是一个预加压信号,只是允许油缸在自重的情况下下降,真正加压要接触到钢锭由另外的加压回路控制。

网鱼能够改善伙食,还能释放工作中的压力。