回复:通过问题表象看本质,编码器报警是因为液压阀给压不到位的故障分析。

已锁定

holdkcsxyz

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1560
  • 精华

    24
  • 被关注

    161

论坛等级:至圣

注册时间:2015-06-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-06-28 09:16:34

13楼

渔工处理问题思路清晰,如版主所说如果能修改报警交互这块代码的话则可以加快排查进程。

一个小项目做的好的话:一个预加压(N2缸?)压力达不到报警考虑全面的话可能要考虑:压力报警阈值,报警时间戳,消警时间戳,恢复时间戳,报警时压力值,报警阶段(那道工序种,哪个时序下报警)等10到20个字信息(有的字的每个位也应赋予一定含义)。