恭喜,你发布的帖子
发布于 2021-06-28 11:26:18
3楼
SLVC的电机启动时,并不是闭环,只是V/f模式的开环哦。
设置的地方不正确,当然电流上不去了。
SLVC模式中,因为没有编码器,初始启动,变频器不可能知道电机的实际转速,所以无法闭环控制!只能采用V/f开环模式。
只有确保电机真实转动后,在到达设定的转速值(P1755)才会由内部SLVC闭环控制接管。
(所以,你这里就遇到一个矛盾问题:启动抱闸是抱住的,电机不能转!)
那怎么办呢?
有一个地方需要设置!参数P1610 SLVC初始状态下的启动转矩提升。(默认值50%)
它默认是电机转矩的50%。所以,初始启动,你是达不到那个额定电流的!
P1610应该设置多少呢?
它至少应该是你最大稳态(不是加速)负载,再加大10%!
此外,初始给定,不要是从零开始,要从提升方向(尽管需要是下降,也是从这里开始。抱闸打开后,下降再动作。),可能的最小值开始。哪怕是额定转速的1-2%。(参考你的P1755设置)
这样才可行。
此外注意,当电机转动降速到达这个转速值(P1755)+回差(P1756)时,它会退出闭环,变成开环V/f模式。
所以,要避免减速进入这个(P1755+P1756)脱离闭环的区间。
怎么办?
这是要设置参数P1750中的位1(从正向到反向的全过程)、位2(从各方向到零速的过程)让它一直处于闭环控制。
具体的方式要看你的应用,仔细看P1750的参数各个位的说明。