回复:smart模拟量有源无源接法问题

已锁定

山顶有风

  • 帖子

    818
  • 精华

    3
  • 被关注

    14

论坛等级:侠圣

注册时间:2010-09-21

普通 普通 如何晋级?

发布于 2021-06-29 09:05:38

1楼

你AI信号加隔离器了,仪表是两线制、三线制或者四线制与隔离器接线有关系,因为大部分隔离器输出是四线制至PLC模块,这样PLC通道是不需要串24VDC(两线制供电的隔离器除外)

另外无源和有源,可以理解为仪表电源是单独提供还是和信号一起

隔离器有的同时支持两线制、三线制及四线制,但是这要看你隔离器手册了,不简单所有隔离器都可以

你说的仪表是无源的,那就是两线制,需要供电

你图片上面说的两个圆圈不知道是什么意思。