回复:g120可有参数或者办法当电机空转时,报警或停机。

已锁定

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23401
  • 精华

    891
  • 被关注

    1274

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-06-29 22:02:58

8楼

不是看变频器的进线电流、也不是看变频器给电机的总电流。

要采用矢量模式!去观察空载时的转矩电流分量。

不是去设置控制字,是去置位状态字,状态字通常会有备用的位,用它来表示。

当然,如果使用通讯,也可以把转矩电流分量反馈给控制器(PLC),由控制器来决定是否停机。