不是看变频器的进线电流、也不是看变频器给电机的总电流。
要采用矢量模式!去观察空载时的转矩电流分量。
不是去设置控制字,是去置位状态字,状态字通常会有备用的位,用它来表示。
当然,如果使用通讯,也可以把转矩电流分量反馈给控制器(PLC),由控制器来决定是否停机。