回复:模拟通道求平均值!!!

已锁定

锋言锋语

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    3956
  • 精华

    54
  • 被关注

    131

论坛等级:至圣

注册时间:2011-07-31

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-06-30 08:51:21

5楼

展开查看
以下是引用link_wxm在2021-06-28 11:43:04的发言 >楼主

        最近有个项目,需要求特定时间内模拟通道采集的平均值(采集时间30~300秒设定);

现在自己的做法如下:(不知道能不能够买足客户要求,求大神给指点一二);

        1、开始采集和结束采集都有信号;

        2、开始采集执行后,根据数据变化触发沿进行数据叠加及叠加次数累加;

        3、结束采集时,叠加数据/叠加次数得到平均值;

现在有个问题,采集来的数据有时候不稳定,忽大忽小(大与小的范围及时间长短不确定,解释一下:有时候可能连续采集几秒都是大数据或小数据);

        我的解决办法是,加条件判断,大于或小于多少范围忽略该数值,不计入数据叠加及次数叠加;

        现在不确定这种方法能不能满足客户需求,还请大神指点一二;

        感谢!!!

  1. 如果不能确定是不是干扰, 就保留所有数据;周期性干扰平均值会滤除;

  2. 如果是指定某个时间段, 你可以采用迭代求平均值, 省空间


描述:

  1.    次数n; 平局值av, 当前值v;

  2. 每个中断周期, av = (n*av  + v)/ (n + 1) = av*n/(n+1) + v /(n+1);

    也就是av= av * n/(n+1) + v/(n + 1);


     这个方法不需要保存所有数据, 也不需要累计值; 特别适合当前值非常大的情况;