经过400工程师的解答,终于找到问题了。

因为用Modsim模拟的服务端,所以Device Id号必须设置为255才可以,如果是其他的值就通讯不正常,PLC已经下发报文,但默认的ID号是255,这样返回的报文就有问题。

那如果底层设备有区分Device Id的时候如何通讯呢?这又是一个问题