以下是引用风起云在2021-07-01 00:24:18的发言 >14楼

空载监控是G120的默认功能之一,使用起来也非常方便。

如果电机电流低于电流限值 p2179 且低电流现象超出时间 p2180,变频器会输出报警 A07929。

P2179默认值为0,设为大于0的数值即启用此功能,此参数设为带载和空载电流之间的数值即可。P2180也需要根据实际工况适当调整。

另外,如果需要输出故障,设置P2118和P2119即可。(参考你手上书的P279)