以下是引用RENHQ在2021-07-01 14:35:21的发言 >6楼

哦哦,有点明白了,类似C语言直接操作内存,超出WINCC的能力范围了这样吧?

以下是引用锋言锋语在2021-07-01 09:59:17的发言 >5楼:任工, 这个我有经验...

引用5楼详细内容:

任工, 这个我有经验。


在c脚本里, 对字符串进行越界写入; 用不了几次, wincc就死机了。

以下是引用RENHQ在2021-06-25 22:44:32的发言 >1楼:怎么能把WINCC...

引用1楼详细内容:

怎么能把WINCC给弄崩溃啊?

你要实现什么功能,就是表格数据吗?

因为标准库不带n的字符串操作函数是不检查长度的, 你写入的字符串超过定义的长度, 就容易出问题; 如果碰巧覆盖了跟wincc运行环境有关的内存,那就死掉了。