回复:IO设备故障,看门狗时间到

已锁定

yzs

  • 帖子

    436
  • 精华

    7
  • 被关注

    47

论坛等级:侠圣

注册时间:2013-12-27

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2021-07-01 17:26:42

5楼

通过你的组态初步进行以下推测:如果是1215直接连接ET200SP正常来说和看门狗没任何关系,你这么一点的PN通讯是没有问题的,存在问题说明是其他地方存在问题了。

1.检测硬件组态是否与现场实际模块一致。、

2.检测整个网络看是否存在IP地址冲突的可能,是否存在网络风暴导致网络堵塞的可能。如果检查不出来,建议CPU只连I/O模块和触摸屏,断开交换机的其他网络运行一天看看是否还存在故障。

3.如果第二点都检查了还没有解决再去看电源、硬件模块是否存在问题。

基本第二点导致的问题比较多。IP地址冲突除了常见的IP地址冲突还有可能是MAC地址冲突,只是MAC地址冲突的比较难遇见而已。