以下是引用锋言锋语在2021-07-01 08:36:53的发言 >11楼

为什么F级故障, 没有复位,还可以运行?

故障时我们检查直流电压有530v的,此辅助电源问题只切断了控制电源,通过强制程序可以让接触器吸合。

网鱼能够改善伙食,还能释放工作中的压力。