以下是引用我家牛在2021-07-02 08:48:41的发言 >3楼
  1. 需要配进线接触器,进线接触器需要受SLM控制,必须预充电完毕,再合闸;

  2. 如果进线电流过大可以使用带欠压脱扣器的框架断路器代替进线接触器,按照西门子推荐图接线。

  3. 合闸时间需要有间隔,频繁预充电容易损坏预充电电阻。

第一和第二自然段描述非常正确。第三个自然段不是人为的,是系统自动判断的。进线的接触器线圈是受控于SLM输出端子信号的。