回复:PS307电源使用,可以只给模块供电吗?

已锁定

xxctjd

  • 帖子

    577
  • 精华

    3
  • 被关注

    38

论坛等级:侠圣

注册时间:2013-08-05

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2021-07-02 15:08:49

1楼

当然可以了,不需要设置,直接把DC 24V电源接到ET站上就可以了,注意接线长度。

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54618条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。