回复:S7-1212 激活系统时钟存储位后,相应的位没有工作?哪位遇到过类似的问题?

已锁定

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9114
  • 精华

    157
  • 被关注

    1473

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-07-03 08:52:51

5楼

展开查看
以下是引用question在2021-07-03 08:45:55的发言 >4楼

谢谢各位的回复,确实是没有下载。

以下是引用zhangli0在2021-07-02 22:20:25的发言 >3楼:下载硬件组态。

引用3楼详细内容:

下载硬件组态。

,为什么回复这个问题的人,态度这么坚决,主要也是自己曾经犯过类似的错误,可能不仅仅只是一次而是几次。

   问题的场景是,在编辑程序或者处理一起设备故障时,编程过程中突然想着要调用一下系统时钟,于是,马上到硬件组态截面下的cpu属性窗口中调用,而匆忙中又返回到程序编辑区,去验证调用系统时钟后的效果,下载在线后,看看系统时钟没有变化,咦,我明明是调用了系统时钟来着,这么到我这里调用系统时钟没有了应该的脉冲变化?如果是已经调用过的,会想到硬件组态没有下载,返回到组态截面下载。如果是第一次调用的,又要返回去找找资料看看书了,事情就是这么个事情。