回复:LOGO!关于1200的S7通讯

已锁定

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23145
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-07-03 09:50:31

1楼

1200与LOGO的S7 TCP连接不是这样做的。

它只需要建立连接,定义传输区。

自动传输交换数据。


LOGO的模拟量范围是固定的 0-1000,你用浮点传输没啥用。

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?