回复:做一个存放数据最大值与最小值的程序时的思考

已锁定

YUKJ

  • 帖子

    3303
  • 精华

    7
  • 被关注

    71

论坛等级:至圣

注册时间:2014-04-28

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-07-03 10:42:58

8楼

展开查看
以下是引用WWCWWC在2021-07-03 08:44:10的发言 >5楼

你的思路不错的。

  每个人对问题考虑的侧重面基本不同,造就出千千万万种解决方式。所加入的每一个元件均是对本工艺要求的一种满足,如你的定时器,一定是有工艺具体要求的。



以下是引用YUKJ在2021-07-02 18:16:06的发言 >1楼: 从现成的程序截取...

引用1楼详细内容:

 从现成的程序截取一段,VW102的最大值和最小值,分别存储在VW144和VW146。V300.4是触摸屏上的“重新记录”按钮,开机3秒钟后自动记录。

这里应该好理解一点。

 

 

专家就是专家,一看就知道这个定时器有特殊的工艺要求。

情况是这样,开机时有一个容量几千千瓦的高压断路器同时合闸。这个断路器合闸瞬间存在电火花,可能会VW102的测量数值造成干扰。

一般情况下,设备是由安装公司安装,高低压电缆、控制电缆也是由安装公司安装。 一旦安装完毕,想要改变设备安装位置或者电缆走向几乎不可能。为了避免断路器合闸瞬间可能造成 VW102数值的影响,所以使用定时器清除开机后短时记录的峰谷值环节。