楼主说的需要注意的3个点,解析一下

第一个是必须的,S7-1500H系统配同步模块和同步光纤,不像S7-1500R冗余时利用以太环网进线同步

其实第一点你应该说:订货的时候一定要看清楚冗余报包含哪些模块和附件,哪些不在冗余包内,不在的需要特殊关注。

第二点:电源部分,要是使用SITOP电源+冗余电源模块,确实是个不错的选择,但是你要是选择菲尼克斯和魏德米勒的也是一样用,只要稳定可靠。记得冗余CPU是不是不能组态PM和PS电源???

第三点:能用西门子交换机最好,成本能包的住话。其实ST200SP HF/3模块也是神一样的存在,可以选择RJ45接头,还可以直接选择光接口附件。


弱弱的问一句,按照你的拓扑图,你这个交换机的作用是什么,用于连接不支持环网的以太网设备?