点评一下,这个案例的几个硬伤:
首先,1517H配置4M的卡吗?不清楚楼主这个项目是否真的实施了
其次,把TP1200串在冗余网络里是个很大的败笔,屏的启动会比较慢,使用中如果需要断电,也会导致冗余的切换,应该通过冗余回路中的XC206交换机接入,或通过1517H的X2口通过交换机接入。
第三,1517H的X2口相互间直接连接毫无意义,应通过交换机进行连接
第四,IO站选用的是IM155-5HF,没有选有源底板,着实是个价高低性能的配置,至少ET200SP还标配一个热拔插的功能
第五,HMI可以通过系统IP对冗余CPU进行访问,是不需要切换IP地址的,1517H的X1及X2口均支持系统IP的设置,这应该会是将来的主流方式;当然通过精致屏切换不同IP的通信链接的方式也还是可以使用的,但显然是没有系统IP来得那么方便。
第六,比较重要的是需要设置PN网络的超时时间,这一点楼主压根就没有提及
所以我严重怀疑,这个项目是否有如楼主所描述的那样去实施,这个项目是否楼主自己做的。