回复:SLM电源加电机模块的结构预充电问题。

已锁定

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    37007
  • 精华

    455
  • 被关注

    1475

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-07-04 10:05:33

13楼

展开查看
以下是引用北雪雪纷飞在2021-07-03 07:07:34的发言 >11楼

K版,你自己的预充电接触器吸合,装置内部的接触器不按启动他不会吸合,

所以感觉你就是正常启动了,

从6-7V开始充电到25V左右,就不再上升了,,,

这个地方预充电完成应该在400多V左右才可以吧,25V他进线接触器不会吸合,会有一个预充电故障。

我没关注过SLM的内部电路,但从提供的推荐接线图,你可以看到,三相预充电电路的输入,受控于内部的24V电源。而后是一个三相都串的电阻,然后才是直流母线。


预充电电路上电以后,外部的电源进入直流母线,要通过限流电阻,所以,直流母线的电压没法达到进线电压的1.35倍。对吧?此时如果不闭合主电路接触器,直流母线永远也仅仅是被分压的那个电压。


由此,我发此贴是觉得,SLM的设计者还是很聪明的呦。这样的设计,可以免去了使用者售后维护的麻烦。当直流母线电容器被一个预充电电压抬起,并稳定以后,就是直接上电即可。我也是学到了。因为此时的直流母线电容器已经是被激活的状态了,直接加高电压,电容会瞬间达到进线电压的1.35倍。是安全的呦。如果预充电电压,达不到主电路的开启阈值,那预充电电路始终处于充电状态。由于限流电阻的存在,也不会出任何问题。当然,限流电阻的功率和散热是要考虑选型和设计的。


个见,仅供参考。

我是你的朋友