用FB284控制V90,碰极限后,翻转到安全位后报警复位,所有的正转动作仍然不行,重启伺服就可以

已锁定

深渊行者

  • 帖子

    171
  • 精华

    0
  • 被关注

    7

论坛等级:侠士

注册时间:2015-01-02

黄金 黄金 如何晋级?

用FB284控制V90,碰极限后,翻转到安全位后报警复位,所有的正转动作仍然不行,重启伺服就可以

1801

4

2021-07-04 10:09:04

比如当正转时碰到正转限位,出现报警,然后复位报警,然后反转到安全位。


注意:是已经反转到安全位了


这时,无论是点动,绝对,相对,指令都可以翻转,

但是即使在安全位,所有有关转正的动作都不行,只要一正转,就会报正转极限报警,调试软件监控极限开关都是正常的。

重启PLC,也不行。


注意:重启伺服就可以。


这时怎么回事呢?