西门子KP900触摸屏用博图V14开发的

770

3

2021-07-04 10:42:59

西门子KP900触摸屏用博图V14开发的,现在需要安装博图软件进行上载程序修改IP后下载程序,请问安装V14版本还是V15.1版本?

安装哪个软件?


SIMATIC WinCC V14 TRIAL ?

SIMATIC STEP 7 (TIA Portal) V14 TRIAL?



这屏不行呀,想改IP需要源程序在程序里面修改才行,

精智(Comfort)系列屏,没有回传(上载)的功能。不能从屏中拿到原始的项目文件。

精智(Comfort)屏的工程文件在下载前会执行编译,编译后会生成一个可执行文件,下载的过程是把这个可执行文件下载到屏里,所以精智(Comfort)屏里是没有原始的工程文件的,只有一个编译后的可执行文件,所以要从精智(Comfort)屏里把工程文件上传到电脑上是不可能的! 但是,编译后的可执行文件是可以备份的,备份上来的文件不能打开,只起到备份作用,如果老屏坏了,可以将备份文件恢复到一个一模一样的屏中。

TP1500是不是也不行