回复:请教各位:电机励磁电流可以随意减小吗?

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36782
  • 精华

    452
  • 被关注

    1458

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2005-09-23 20:07:34

0楼

quote:以下是引用小八子在2005-09-22 22:29:40的发言:
我详细的向kdrjl,tanshuo等前辈们说一下我碰到的一个系统吧。
先说一下电机的配置:Z4他励式,132KW,额定转速1500rpm,额定扭矩840N.M,额定电枢440V,额定电枢电流326A,额定励磁电流9.11A,驱动为6RA70-400A,4Q装置。
仔细看过他们的设置,将P101=400V,P102=8.11A,选用EMF反馈方式,装置工作在扭矩控制方式,被另一个动力源带动旋转,由于应用中要求最高转速达到超过额定转速达到1800rpm左右,用他们这种方式不做弱磁优化还真的能达到我们需要的转速点,但通过观察,有以下问题:
(1)达到1800rpm时,EMF值很高,达到500V左右,此时的扭矩给定很小(不到1%),同时看到参数P110=0,此时的实际电枢电压值同样也达到500V左右,并且此时如果转速限幅不够,会报超速故障,将转速限幅增大,则可“正常”运行。我纳闷的是6RA70标称的额定输出直流电压只有420V,此时如何能达到如此高的输出电压?应该来说,这样对电机、对装置而言都是不好的吧。


这种应用应该是属于“专家应用”了。但是,你的耽心是正确的,对于440V电枢电压的直流机,电枢实际电压超过了额定值,当然不好。“透支”干活呢。电机会“折寿”的。这又是一种“野蛮人”的做法。
应该在1800RPM时,将励磁降下来,使电枢电压为440V。这样,牺牲的是电机的转矩。功率可以不变,还是132KW。
知道为什么电枢电压高吗?因为是发电运行。“别人”带着你的电机转。此时的电机是发电机。
我是你的朋友