回复:SLM电源加电机模块的结构预充电问题。

已锁定

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36715
  • 精华

    451
  • 被关注

    1450

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-07-05 19:01:08

19楼

展开查看
以下是引用我家牛在2021-07-05 08:32:50的发言 >17楼
  1. 1.第一个不是接触器,是熔断器开关。

  2. 2.预充电不是预充电进线有电就预充电,是需要合闸命令才内部预充电接触器闭合的,这是才进行预充电。

我顶楼那张图,是SLM推荐的接线图,只要按照图接线,进线电压直接充电完成后,主电路闭合。无需什么合闸指令。要说合闸指令,那是你们自己设置的吧?我们都是自动预充电,完成后,主电路接通上电。


如果采用进线断路器是电操机构,那上电就是“二踢脚”,响两下。第一下是电操闭合,第二下是主电路接触器闭合。中间的间隔有长有短。视直流母线充电状态决定。

我是你的朋友