回复:求助:DB_ANY_TO_VARIANT错误返回值是-32428是什么意思呢?

chenchuangfei

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    29
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游士

注册时间:2021-03-01

普通 普通 如何晋级?

发布于 2021-07-05 20:44:54

3楼

展开查看
以下是引用FakeJ在2021-04-11 15:29:27的发言 >2楼

首先,程序块返回的状态字、错误代码都是16进制的,需要转换后对照帮助文档查询;

 而后,指令的使用 #dataSets := DB_ANY_TO_VARIANT(in := #dbNo, err => #tmpError); 

dataSets的数据类型应该为variant,创建于临时变量中,而后在通过variant相关指令获取实参的数据。


我做了一遍习题也是显示如此,我大概给你描述一下:首先在搜索功能的FC中接口区INPUTE中定义dbNO数据类型为DB_ANY,然后在OB1中调用,把触摸屏上的UINT类型的数据块编号输入实参给dbNO.并且如引用中做法一样,指令的使用 #dataSets := DB_ANY_TO_VARIANT(in := #dbNo, err => #tmpError); 

dataSets的数据类型应该为variant,创建于临时变量中,而后在通过variant相关指令获取实参的数据。数据块的类型为Array[0..49] of "UDT_PartsDataSet",还是报16#8154。全部用答案的程序测试也是报同样的错误。是答案错了吗还是哪里不对。