上电/重下程序初始化的话,千万不要用SM、M、L、V掉电存储、AC等这些存储区,这些存储器上电/重新下程序不一定是0,应该用独立的非掉电保持的V区。因为非掉电保持的V区上电/重下程序后一定是0的。初始化子程序完成后把V区标志置一就不会再执行了。
这样的初始化才安心放心省心舒心!!!SMB0有时候会坑死人的。