这些老资料现在是好像太少了,你去某宝里乐水工控生活找找有 PROTOOL 软件就能找到 OP25 的资料。
1,PLC和屏的通讯线这个很好解决,你做一根15针转接线就可以,我的帖子里有做线的焊接方法
其实 OP25 里也有通讯测试功能,在system 里有的
2,40 PLC not available 和115 PLC starting up 报警是因为 PLC 没有起动工作,可能是 PLC 故障,也有可能是 PLC 的EEPROM 卡没有插好,外部硬件故障导致PLC停同,或是没卡程序丢失都有可能