我作这一个类似的项目,PLC与WCS通讯,WCS服务器位于公司总部机房,怀疑交互时间长才写的软件测试的交互周期,实测70ms左右,满足要求。
PLC测记录数据,实现方法:
1、PLC向WCS请求数据时,同时记录PLC向WCS发送请求的时间戳,记录到ms级;
2、PLC收到WCS反馈结果,记录下此时间;
3、持续记录1000组请求,计算最大值、最小值、平均值;
早期写的软件也不知道扔哪去了,如有需要的朋友,发信息给我,我在写一遍。