其实,使用变频器调速来调节风量,自然要比工频,调节风门开度调节风量节约能源啦。

但对于风机和泵(仅对离心泵、叶片泵)应用来说,稳流下,负载的转矩和转速为平方关系。

这对于V/f线性输出,明显励磁电流给的过大。(通常励磁电流为电机额定电流的40-45%)

尽管励磁电流本身是无功,但对于定子电阻来说,仍会发热。这部分有功电流就是能源浪费。

所以,对于这种应用,低频只需要1半的40-45%额定电流就满足负载要求了。

可以更加节约能源。


不过,这种应用,要设置启动电压提升,以防止不能克服静摩擦和叶片惯量,造成启动失败。