其实,使用变频器调速来调节风量,自然要比工频,调节风门开度调节风量节约能源啦。
但对于风机和泵(仅对离心泵、叶片泵)应用来说,稳流下,负载的转矩和转速为平方关系。
这对于V/f线性输出,明显励磁电流给的过大。(通常励磁电流为电机额定电流的40-45%)
尽管励磁电流本身是无功,但对于定子电阻来说,仍会发热。这部分有功电流就是能源浪费。
所以,对于这种应用,低频只需要1半的40-45%额定电流就满足负载要求了。
可以更加节约能源。
不过,这种应用,要设置启动电压提升,以防止不能克服静摩擦和叶片惯量,造成启动失败。
α为励磁电流, β为转矩电流。
那么, 当使用线性v/f时, α保持不变, β为抛物线;
当实用抛物线v/f时, α为抛物线, β保持不变;
简单的定性说抛物线的铜损更小, 非常牵强。 因为通常工频额定转矩时, β为α的两倍多。
正常来讲, 线性v/f,反而铜损更少一些。