回复:组态S7-1500和第三方伺服,然后编译,结果报错 不可计算更新时间,怎么解决?

已锁定

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23148
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-07-07 16:15:19

1楼

没什么。因为不是连接西家的产品,又没有网络拓扑;它计算不了。

使用手动设置。

可以另起个项目,但配置西家的同类型设备。然后看看它的IO更新时间是如何分配的(2毫秒、4毫秒。。。)。

你这个看来不是IRT。只能是RT实时。

试试吧。