回复:S7-1500 系列的CPU通过过程映像区是否可以保证数据一致性的问题

已锁定

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23687
  • 精华

    914
  • 被关注

    1284

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-07-07 20:13:07

1楼

你是说PN/IO么?

对于PN/IO来说,就是控制器和IO设备。

在PN控制器(PLC)中,每一个系列都规范好了IO影响区大小。例如: 1200,不管你用最便宜,不能侧面扩展的1211,还是价格贵的,本体IO点多的1217。它们都是1K字节的I区,1K字节的Q区。

本体的,侧面扩展的,通过PN芯片连接的远程IO,都在这个统一的地址区间,由组态系统分配。

PN远程IO的通讯、数据交换,是由PN芯片来完成的。这是硬件的端口刷新。

在IO交换(PN硬件端口和IO映像区)期间,一次将IO状态更新。


说实话,如果主循环周期30毫秒,PN芯片的端口都刷新好多次了。