你是说PN/IO么?
对于PN/IO来说,就是控制器和IO设备。
在PN控制器(PLC)中,每一个系列都规范好了IO影响区大小。例如: 1200,不管你用最便宜,不能侧面扩展的1211,还是价格贵的,本体IO点多的1217。它们都是1K字节的I区,1K字节的Q区。
本体的,侧面扩展的,通过PN芯片连接的远程IO,都在这个统一的地址区间,由组态系统分配。
PN远程IO的通讯、数据交换,是由PN芯片来完成的。这是硬件的端口刷新。
在IO交换(PN硬件端口和IO映像区)期间,一次将IO状态更新。
说实话,如果主循环周期30毫秒,PN芯片的端口都刷新好多次了。