首先第一个问题,当你组态DP从站后,在硬件组态里可以看到该从站的诊断地址(唯一),那么PLC 在发送和接收来自从站数据时 ,会周期性的判断与从站的通讯。
Reading Diagnostic Data of a DP Slave with SFC 13 "DPNRM_DG" (Slave Diagnostics)
该块可以得出从站的诊断信息。根据反控值进行判断具体问题的原因,
第二个问题,,MPI, DP,PPI , RJ45(TCP/IP) 监控电缆均支持热插拔,注意,是电缆而不是模块。不拔出,仅仅是为了每次监控方便,其实你既然组态343以太网模块,再加用一个无线路由器,这样更方面些。