恭喜,你发布的帖子
发布于 2021-07-08 15:06:13
6楼
这是硬件故障。首先无论有无程序,及程序是否正常,plc模块的电源指示灯应该正常亮。run和sf灯哪个亮,亮度应该正常。查看电源输入电压是否低了,或者24v线太细(可能性很小)。在24v正常情况下把功能模块全部断开,看led亮度是否会恢复,如果会恢复就是模块问题,如果亮度不恢复就是cpu问题。