遇到一些成套商,把所有模拟量输入模块的量程卡全部配置成四线制4~20mA;用外部24VDC电源把两线制变送器串联起来接入模拟量模块四线制通道。其实,也不能说这种做法是错误的,但存在一些隐患和风险,如果变送器上两根4-20mA线短路,外部的24V电源就会窜入当前通道,就容易把当前的通道烧坏。估摸着楼主遇到的情况,是隐患和风险发生了。