恭喜,你发布的帖子
发布于 2021-07-08 23:15:44
18楼
还是自己做一下实验比对吧,这么说都是意念。变频器调的是风机转速和电流,与调风门没关系。风门大小决定风压,影响风机额定转速时的最大电流。仅此而已。
就是因为这种错误的理解,才造成所谓不节能的结论。
使用变频,目的是要调节流量。之前是靠节门,风门来调整。
抛物线特性指的是不要节门、风门来调节。这样才是形成抛物线负载转矩特性。
如果仍然采用节门、风门。那就不是抛物线负载特性了。低速就带载。
等效成了普通工频欠电压拖动,其结果是转矩不足,电流更大,电机发热。相当于过载。
如果是恒压供水那种应用。不管是使用什么形式的泵,都是恒转矩应用!