回复:抛物线特性v/f控制

已锁定

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23148
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-07-08 23:15:44

18楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2021-07-08 19:20:21的发言 >17楼

还是自己做一下实验比对吧,这么说都是意念。变频器调的是风机转速和电流,与调风门没关系。风门大小决定风压,影响风机额定转速时的最大电流。仅此而已。

就是因为这种错误的理解,才造成所谓不节能的结论。

使用变频,目的是要调节流量。之前是靠节门,风门来调整。

抛物线特性指的是不要节门、风门来调节。这样才是形成抛物线负载转矩特性。

如果仍然采用节门、风门。那就不是抛物线负载特性了。低速就带载。

等效成了普通工频欠电压拖动,其结果是转矩不足,电流更大,电机发热。相当于过载。

如果是恒压供水那种应用。不管是使用什么形式的泵,都是恒转矩应用!


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?