以下是引用kdrjl在2021-07-08 19:20:21的发言 >

还是自己做一下实验比对吧,这么说都是意念。变频器调的是风机转速和电流,与调风门没关系。风门大小决定风压,影响风机额定转速时的最大电流。仅此而已。

嘻嘻,建议楼主好好学习交流传动的理论知识。不要把自己的想象当做原理来指导自己。原理除了读书,还要去悟,去观察实验和验证。


作为变频器控制的交流传动系统,标量控制的v/f,是固定的线性压频比关系,对于变转矩v/f,是固定的非线性压频比关系。注意,这里说固定是指v与f随f变化,一一对应的关系。那么,风机泵类本身具有变转矩特性,你非要用线性压频比去控制,能行?鬼知道会是啥结果?


唯有,我是说唯有,矢量控制或直接转矩控制才是针对万能负载阻力的控制方式。


楼主这个帖子也不错,让我解惑了多年以前的疑问。很早以前,西家传动有一个技术交流会,工程师曾发表了一篇论文,是讲兆瓦级的风机控制方式,采用矢量控制的必要性。当时我就想,甭管多大功率,风机特性不变呀,怎么就不能用变转矩负载特性的控制的呢?后来我在调试一个75kW风机时,总是在启动时报过电流。也是任性,就不改变控制方式,而是加大斜坡时间。很笨的那种。现在如果再遇到同类情况,我会改变控制功能,用slvc。