以下是引用ZXC2011在2021-07-09 12:08:34的发言 >3楼

这个道理我自然懂的, 程序也有在这么处理. 再有第一个问题, 传感器电源和系统供电, 电压降低到工作电压以下有时间差, 不就反馈回来错误信号了吗? 像我手上这个, 开关电源就有10个. 

有几个工艺是比较重要的, 需要选带UPS模块的开关电源保证IO站电源先停? 


以下是引用Zane在2021-07-09 11:44:59的发言 >1楼:从站早于主站断电,...

引用1楼详细内容:

从站早于主站断电,输入点的OFF状态当然会被主站收到,所以需要做诊断呀。


诊断到通信断了,就不能使用对应从站的IO信号了

如果实在有需求,还可以考虑用LOGO!12/24,用充电电池供电,检测远程状态。价格便宜且它支持S7 TCP、Modbus TCP通讯。