回复:抛物线特性v/f控制

已锁定

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36782
  • 精华

    452
  • 被关注

    1458

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-07-09 14:47:38

23楼

展开查看
以下是引用锋言锋语在2021-07-09 07:44:07的发言 >20楼

电压是更低, 转矩电流更高。

以下是引用yming在2021-07-08 23:19:45的发言 >19楼:你根本就没明白抛物...

引用19楼详细内容:

你根本就没明白抛物线特性的V/f是什么样的输出。

同样频率下,抛物线模式的输出电压更低,不是更高。


以下是引用锋言锋语在2021-07-08 16:47:28的发言 >16楼:这不是正好说明, ...

引用16楼详细内容:

这不是正好说明, 线性v/f的铜损更小?

以下是引用yming在2021-07-08 15:59:57的发言 >15楼:大功率容量的E3高...

引用15楼详细内容:

大功率容量的E3高效电机差不多是2倍(cos 0.87);而广泛使用的小功率电机,功率因数才0.7x;

你知道么?功率因数0.707代表着:无功电流=有功电流;这还是在额定负载时。而事实上,大多数都不是满载运行。


K版的认识,是来源他们单位,因为他们单位的产品从来不关心节能的问题。


以下是引用锋言锋语在2021-07-07 08:17:21的发言 >5楼:α为励磁电流, ...

引用5楼详细内容:

α为励磁电流, β为转矩电流。


那么, 当使用线性v/f时,  α保持不变, β为抛物线;

当实用抛物线v/f时, α为抛物线, β保持不变;


简单的定性说抛物线的铜损更小, 非常牵强。 因为通常工频额定转矩时, β为α的两倍多。

正常来讲, 线性v/f,反而铜损更少一些。

以下是引用yming在2021-07-06 23:29:14的发言 >4楼:其实,使用变频...

引用4楼详细内容:

其实,使用变频器调速来调节风量,自然要比工频,调节风门开度调节风量节约能源啦。

但对于风机和泵(仅对离心泵、叶片泵)应用来说,稳流下,负载的转矩和转速为平方关系。

这对于V/f线性输出,明显励磁电流给的过大。(通常励磁电流为电机额定电流的40-45%)

尽管励磁电流本身是无功,但对于定子电阻来说,仍会发热。这部分有功电流就是能源浪费。

所以,对于这种应用,低频只需要1半的40-45%额定电流就满足负载要求了。

可以更加节约能源。


不过,这种应用,要设置启动电压提升,以防止不能克服静摩擦和叶片惯量,造成启动失败。

这句话在变频器驱动的交流电机系统,是一个概念上的误区。


假如你使用过西家传动的P1300 = 19,通过不同频率下的不同的电压值设置,你就会自己纠正这个错误的概念了。由变频器控制的交流电机传动,在额定频率范围以内,当频率不变,电压与输出转矩成正比。这是一定的。


所以,使用西家传动的不变频器。入门的门槛高,操作上麻烦,各种的“清规戒律”,感觉不好使。但是也就是这个变频器,一个P1300的不同设置,就能让你学到交流传动的各种基本原理。它既是一个产品,也是一个实验的平台。让你在此平台上学习和了解交流传动的基本原理。别的品牌,没有这么开放,所以,操作很简单,注意事项也没有多少,方便好使。但其中原理的所以然,你恐怕就不知道了。全都隐藏其中。


用西家传动产品,你既可以作为一个开发项目的控制平台,也可以学习传动专业的相关知识。如果你仅仅是为了用它把自己的任务完成了,不关注其中原理,那就另当别论了。