各位大侠好。我有个疑问,我查了论坛大概了解了IPD卡的作用,我将IPD卡理解成有点电子铭牌的意思。
然后我有两个ALM模块
NO.1 ALM:6SL3335-7TE36-1AA3(380KW)对应内部IPD卡NO.3 IPD:6SL3357-3AE36-1AA0(380KW)
NO.2 ALM:6SL3335-7TE38-4AA3(500KW)对应内部IPD卡NO.4 IPD:6SL3357-3AE38-4AA0(500KW)
查询手册得知两个ALM模块对应的配套AIM模块都是NO.5 AIM:6SL3300-7TE38-4AA0。
现在我的问题是
1、若我原先的配置AIM+ALM为 NO.5+NO.1+NO.3,由于NO.1损坏,我要把配置替换为NO.5+NO.2+NO.4 有没有问题?是否要修改组态,修改组态时参数上有无特殊注意点?
2、若原先配置内NO.1损坏,我替换成NO.2,同时将NO.2内的NO.4 IPD卡替换成NO.1内的NO.3 IPD卡。
是不是500KW的ALM因为使用了380KW的IPD卡,相当于把500Kw的ALM限制或识别功率成380KW的ALM使用了???然后这样使用的话软件上就不用做任何更改???这样使用NO.5+NO.2+NO.3,对相应的模块有没有影响?
描述可能有点乱,大侠们体谅,谢谢