恭喜,你发布的帖子
发布于 2021-07-10 00:13:38
4楼
问题1:
可以,等同于更换了一套更大功率的整流单元。正常情况下控制单元可以识别新换的整流单元,不需要再额外做操作或修改参数;
问题2:
不建议。不同功率的ALM内部的功率元件、检测元件参数也都不同。把它强制认定为其它型号的产品,有导致硬件损坏的风险。
总之,5+1+3或5+2+4两种组合都可以,但不能交叉使用。
精华帖版主置评:专业的回复。谢谢。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主