楼主,我的理解:二线制、三线制、四线制仪表全部都是有源信号,按照相应的接线即可。无源模拟量信号只有一种,就是使用无源信号隔离器,无源信号隔离器的输出,按照四线制模拟量仪表进行接线。
实际项目中,我们用的信号隔离器全部是有源的,因为无源信号隔离器驱动靠仪表信号,仪表信号有衰减,抗干扰效果也不好。有源信号隔离器的输出按照四线制仪表接法与PLC连接。
如果要问接法的话
二线制:24V+接仪表+,仪表-接PLC AI+,PLC AI-接M
三线制:仪表电源接24VDC+-,模拟量输出接PLC AI+,AI-接M
四线制:仪表模拟量输出正负接PLC AI+、AI-