回复:马达起动器的额定电流只比伺服驱动器的额定电流大一点点行吗?

已锁定

芳季

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    15508
  • 精华

    101
  • 被关注

    961

论坛等级:至圣

注册时间:2007-08-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-07-10 11:40:21

14楼

我明白你意思了。起隔离和过载分断作用。

看特性曲线。保护不能比这个小。你总不希望有的情况下开关比驱动先跳吧。应该在驱动真正意外中的意外的时候跳。例如制动晶体管击穿,一直在放电,而那边又一直在拖动。

这个谁都不能回答你,你就要问驱动的特性。一般只做隔离和短路作用。因为懒得查特性。起码炸机的时候知道那个驱动炸过。别又打一次总开关上去,又现场体验一次炸机。

留意一个问题,电机已经留有安全系数,驱动有过载系数,再来这个开关,还有没有什么因素考虑。这是你想的问题。