我记得前期的CIB+PSB更换不同功率的硬件需要手动更改组态的,这几次换的CIM+IPD,在线后他可以自动上传的,所以我还是查一遍,下载。


不同的功率的IPD更换,我的理解就是70系列的功率定义不按实际来设参数,功率定义的我试过没什么问题,就是显示的电流不对了,但是他有个保护的问题,我之前也有过这样的想法,但是觉得不大靠谱,所以吧所有的IPD都备了两块,但是没坏过,哈哈


IPD没多少钱,前期几百,现在好像一千左右,各种型号的都备一块吧,CIM备一块就可以。