这个应用也碰到过,客户有几块分析仪表,通过通讯采集到的数采仪,然后传到环保局。客户也想实时看到这几块仪表数据,那我们就得出方案啊
方案1:数采仪提供1个通讯接口,中控直接读取,这样数值跟上传数据完全一致,但是需要甲方跟数采仪厂家沟通啊,一问得花钱开接口。客户不像花钱咋办,那就方案2
方案2:分析仪表有4-20MA信号输出,增加1个小的PLC或数据采集模块,但是这种方式存在读取的数据跟上传数据不一致,这个问题跟客户反映给,在误差不大的情况下可以介绍,那好吧,成本低