您好,

    您提出的第一种方案配置替换为NO.5+NO.2+NO.4没有问题,但需要把拓扑比较等级修改一下,修改方法p9=1,p9906=3,p9=0。


    第二种方案不推荐。也可以联系西门子服务部热线处理相关问题,感谢您的支持!