回复:S7-200SMART 是否可以在中断例程中编写 Modbus Rtu通讯指令?

已锁定

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9393
  • 精华

    160
  • 被关注

    1492

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-07-12 11:35:56

1楼

无论那种中断,如定时循环中断,即你描述的问题,定时中断设置200mS,那么,系统会在间隔200mS时间周期后执行一个周期的采集(工作)。也可以理解200mS周期执行一次数据的读、写,这个是可以的。

没有时间读数据是如何理解的?

你这样写,就是200mS中断连接的子程序中写一个标志位,如M2.0,然后将这个M2.0用于MSG指令的First管脚的触发。把MSG放在OB1中写,不要放在定时循环中断连接的中断子程序中写MSG指令。

中断子程序不能够调用TON定时器,不会正常的。





评论
编辑推荐: 关闭