回复:请问各位工程师, PN IO很多产线很长的状况下, 配电如何处理?

已锁定

ZXC2011

  • 帖子

    627
  • 精华

    11
  • 被关注

    45

论坛等级:侠圣

注册时间:2011-08-10

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-07-12 14:07:25

8楼

展开查看
以下是引用yming在2021-07-10 10:26:23的发言 >7楼

是这样。

PN网络形式,既可以是星形(通过交换机);也可以是串联(双口)。还可以是通过交换机+局部串联。

对于PLC(控制器)、接口模块的IM、驱动的CU和网络设备需要单独的统一供电。

这种供电将来必定是POE形式。目前也有双对绞线 + 一对直流供电线的产品。用它来完成上述“同一供电”。

而远程的端口,都是有电位组的,可以另行供电。既有DC的也有AC的。

因此,IO的供电电源出问题,IM的、驱动的诊断是会报警的。控制器自然会知道。



以下是引用RENHQ在2021-07-09 22:56:05的发言 >6楼:远程电源没了,IO都...

引用6楼详细内容:

远程电源没了,IO都变成0,然后程序逻辑就是要跟着变吧

如果还要保持的话,不是也不安全吗?

做通讯诊断,如果这个IO站点通讯断了,有关的设备,该停的就都停了就行了吧

Y版再请教一个问题,以前一直没注意。

cpu启动后是先RUN再建立通讯,还是先尝试建立通讯再run。

如果先RUN,那必然所有映射的IO区会经过一个OFF到ON的过程。我这边其实就是这个原因,三菱就是这个机制,必须实时判断模块通讯状态,以前都疏忽了。

西门子也是这个机制么?