恭喜,你发布的帖子
发布于 2021-07-12 18:02:39
5楼
谢谢你的答案,我们现在减速比不是2的n次方,设置模态轴报故障F7442。故而进行程序编程来解决。
请问第2情况具体怎么操作为普通模态轴。或编程思路
单圈绝对值就当增量式编码器用呀,设置为旋转模态轴,设置一个寻参开关,每次上电寻一下参考点即可
请填写推广理由:
分享
只看
楼主