这种定时通讯方式也有应用的。

我主要用于低速、长期的传感器数据定时采集;比如,气候温度、湿度、风力等等,仅需要30分钟-1小时采集一次。

这种TCP通讯模式,不使用固定连接,而是使用动态连接。Done完成后,断开连接,下次到时间,再次连接。因为可能会使用产生费用的流量,所以要尽量减小网络的流量。


这种模式,我不会用于要求速率高的设备操作。一旦网络负荷高,就会玩完。不可靠!