回复:S7-1200无法输出脉冲

已锁定

莘莘学子

  • 帖子

    7164
  • 精华

    5
  • 被关注

    183

论坛等级:至圣

注册时间:2010-04-22

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-07-15 08:33:01

9楼

展开查看
以下是引用孤独天空在2021-07-14 14:56:27的发言 >8楼

贴一张松下A6伺服接线图

1200本体输出是高电平,难道就接不了吗?非要信号板?

看电流方向,就可以理解:1200的Q(24V) 脉冲 方向接1OPC1  2OPC2,4PULS2 6SIGN2 直接接0VDC。

日式接4 6控低电平,欧式接1 2控高电平,最终要保证电流方向正确即可。

以下是引用zhaizq在2021-07-14 11:18:19的发言 >7楼:我记得松下的伺服是...

引用7楼详细内容:

我记得松下的伺服是通过低电平脉冲控制的,1200本体的输出是高电平吧,你可以用信号板来接,信号板可以高低电平都可以。

A6伺服可以接成PNP模式。通常连接欧美模式。

                  接成NPN模式。通常连接日系模式。

弘扬中华传统美德,无私奉献为根本,助人为乐为根源。